请各大师看看关于中性点接地电系统单相接地故障时电容电流分布的问题.

请各大师看看关于中性点接地电系统单相接地故障时电容电流分布的问题.

在中性点不接地系统中,当线路Ⅱ的A相发生单相完全接地故障时:
、如果忽略负荷电流和电容电流在线路阻抗上的电压降,线路Ⅱ与线路Ⅰ的A相电压和电流是不是都会为0?
 
线路Ⅱ的B 相和C相对地相电压升高到原来的1.732倍,对地电容电流也相应地升高1.732倍.线路Ⅰ的B相和C相对地电压和对地电容电流也会升高1.732倍吗?
 
线路Ⅱ的A相的零序电流是线路Ⅱ的B、C两相的容性电流之和,还是整个线路Ⅰ的容性电流 +线路Ⅱ的A和B的容性电流之和或者是整个系统A、B两相容性电流之和?
 
线路Ⅰ的A相的零序电流是与线路Ⅱ的A相零序电流一样,还是线路Ⅰ的A相本身对地电容电流,还是线路Ⅰ的B相和C相零序电流之和?
 
流故障线路Ⅱ故障点的零序电流大小是不是等于正常运行状态下整个线路Ⅰ三相的容性电流 +故障线路Ⅱ三相的容性电流?
 
中性点的电压对地电压就是电网正常时运行时的相电压吗?零序电流怎么计算?

问答人气:308 ℃时间:2024-03-29 18:40:50
优质解答

问题1:该电压系统中A相对地电压为零,对中性点仍有正常的相电压.关于电流,每相仍有正常的负荷电流以及你图中所示的电容电流,但你图中故障线路A相和电源A相应该是四个箭头,表示故障线路和正常线路的B、C相对地电容电流.
问题2:线路Ⅰ的B相和C相对地电压和对地电容电流也会升高1.732倍.
问题3:就相当把一个零序CT套在线路II的首端,如图所示,把故障线路A相的六个箭头改为四个箭头(为了方便说明,每个箭头代表1A,则线路II的零序电流3I0=4-2=2A,则A相零序电流I0=2/3A,方向为线路流向母线(按图中所示正方向).
问题4:同理,相当把一个零序CT套在线路I的首端,则线路I的零序电流3I0=2A,A相零序电流I0=2/3A,方向为母线流向线路.
问题5:流过故障点的电流为两条线路正常相对地电容电流相量和,数值上也等于两条线路正常运行时各相对地电容电流的代数和.
问题6:中性点对地电压数值就是正常时的A相电压,但方向相反.零序电流,是指电源零序电流吗?把A相电源中的6个箭头改成4个,可以看出,电源中无零序电流.
因负载电流不存在零序电流,故负荷电流不影响零序电流分析.

我来回答
请使用1024x768 IE6.0或更高版本浏览器浏览本站点,以保证最佳阅读效果。本页提供作业小助手,一起搜作业以及作业好帮手最新版!
版权所有 CopyRight © 2012-2024 作业小助手 All Rights Reserved. 手机版